签到天数: 202 天 连续签到: 1 天 [LV.7]常住居民III
|
本帖最后由 Dance-小舞 于 2013-1-8 10:19 编辑
《在建5层建筑坍塌》追踪
(记者梁超 龚棉 苏晓明)前天下午4点,位于丰台区西四环与靛厂路交叉丁字路口的一在建5层建筑顶棚突然坍塌(本报曾报道)。昨天下午,受伤的工人仍在医院进行治疗,丰台区安监局、警方以及住建委已经介入调查。
两名伤者已经出院
昨天下午,武警总医院骨科病房内,两名受伤工人在此休息。他们介绍,住院的所有费用目前由承建单位国都建设有限公司垫付,还未有人与他们协商赔偿事宜。
44岁的刘拥军介绍,昨天,本应是该建筑封顶的日子,他们最后一次浇筑混凝土。“我本来只是来帮忙赚点回家路费,没想到却把自己困在了那里”,他介绍,该在建场馆采用“混凝土叠合箱网梁楼盖”(注释:楼顶框架结构的名字)的楼顶形式。
据他介绍,该场馆建设使用的叠合箱为长、宽、高均为1米的立方体,四周浇筑11厘米的混凝土,设计中顶板只能承重28厘米的混凝土。“不知道是不是超了重,导致坍塌”。
据了解,逝者梁涛的儿子已于昨天上午接到父亲过世的消息,将于今天赶到北京,与相关单位协商赔偿等事宜。目前已有两名伤者出院。
设计图纸符合程序
负责设计该工程的是北京市工业设计研究所。该院经营部常务副部长张建平表示,昨天上午他们接到华电(北京)热电有限公司的电话,现场有专家团队在进行勘察,请设计人员到坍塌现场配合调查。设计人员随后到坍塌现场进行了勘察,但并未遇见专家,“华电随后告诉我们,目前我们并不需要做什么”,设计人员随后离开了事发现场。
张建平介绍,发生坍塌的楼体为一个综合场馆,面积较大。“像这种面积较大的开间,一般的结构多为井字梁”,但像坍塌楼采用的是比“井”字更密一些的密肋梁,“有两层,中间还有一些保温材料”。
张建平称,据现场勘察,是5层楼顶屋面坍塌,“有的梁断了,有的梁裂了,但钢筋还连着”。此次事故发生在屋面进行混凝土浇筑过程中,由于混凝土尚未浇筑完成,并无承重能力,下面需要脚手架的支撑,“有可能搭脚手架的方案是对的,但可能施工有问题”。
张建平表示,混凝土浇筑之后,需要28天的养护凝固才能够受力。“如果在凝固之后发生坍塌,这可以说设计是合理还是不合理”。张建平称,从建设程序来说,所有的图纸和计算书都是经过外审单位审核合格之后,他们才会出正式的施工图来进行施工。
专家鉴定坍塌部位
昨天下午,城建单位国都建设(集团)有限公司通报,事故中造成1人死亡,6人轻伤,轻伤人员中2人已出院,其他4人在武警总医院住院治疗,伤势已稳定,无生命危险。公司目前已支付10余万元医药费。
该公司通报称,目前公司已成立事故善后处理小组和现场事故配合调查小组,事故善后处理小组已通知各伤亡人员家属,目前各家属正在来京路上,公司将对伤亡人员进行合理补偿。现场事故配合调查小组已配合市住建委组织的5位专家,对受损工程部位的结构安全稳定进行鉴定,鉴定结果尚未做出。 |
|