点标签看更多好帖

关于丰顺县城市天然气专项规划(2011-2020年)

[复制链接] 0
收藏
8
回复
6493
查看
打印 上一主题 下一主题

签到天数: 6 天

连续签到: 1 天

[LV.2]偶尔看看I

楼主
跳转到指定楼层
发表于 2015-11-29 09:37:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于丰顺县城市天然气专项规划
2011-2020年)公示的公告
为了优化能源结构,指导丰顺县能源利用合理发展,加强丰顺县城市燃气供应系统建设与发展的规划管理工作,依据《城镇燃气管理条例》、《丰顺县城市总体规划(2012-2030年)》等文件,对《梅州市丰顺县城市天然气专项规划(2011-2020年)》进行修编,从而制定本规划。
为增强规划编制的科学性、可行性和公众参与性,集思广益形成科学规划,丰顺县城市天然气专项规划(2011-2020年)通过网络、现场展板进行公示,进一步广泛征集社会公众意见,为城市天然气专项规划发展建设提供科学支撑。
公示期为2015年11月 27 日至2015年12月11 日,共15天。任何单位和个人均可在公示期内通过登陆指定公示网站查询及公示现场观看等方式了解相关规划内容,请您以信函、电子邮件等形式对规划提出宝贵的意见和建议。为便于更好地沟通和完善规划,请您在提出意见或建议时,署明真实姓名和联系电话(以单位名义反映情况的,请加盖单位公章)。
公示期间,广大市民可通过以下方式参与并反馈意见:
公示受理部门:丰顺县住房和城乡规划建设局。
电子邮箱:zjjghg123@126.com
联系电话/传真: 0753- 6188331-8850/6660822
通信地址:丰顺县汤坑镇湖下顺和路住建局 (来信请在信封注明:丰顺县城市天然气专项规划(2011-2020年)公示反馈意见)。
邮政编码:514300
现场公示地址及时间:新世纪文化广场(2015年11月 27 日—2015年12月 11日)。
公示链接网址:
http://www.fengshun.gov.cn(丰顺县人民政府门户网站)
                 
  
丰顺县住房和城乡规划建设局
                2015年11月 27 日
第1条  规划范围
本专项规划的规划范围为丰顺县中心城区,即汤坑镇、汤西镇、汤南镇和埔寨镇四个镇,东临广梅汕客运专线附近,包括犁头栋山体;南接揭阳市,包含埔寨镇东部地区;西达八角塘,包括了虎头山和汤南镇的大部分地区;北抵附城石桥村,紧邻汕梅高速附城出入口,总面积约为133.22平方公里。

关于丰顺县城市天然气专项规划(2011-2020年)
图2.1 丰顺行政区划图

签到天数: 6 天

连续签到: 1 天

[LV.2]偶尔看看I

沙发
 楼主| 发表于 2015-11-29 09:41:08 | 只看该作者
第2条  规划期限
近期:2011-2020年;
远期:2021-2030年。
第3条  规划人口
近期至2020年:32万;
远期至2030年:55万。
第4条  规划调整的意义和目标
规划调整的意义:按照输配系统总体规划方案,充分利用和发挥现有天然气设施的功能,利用国内外先进、成熟的工艺、技术、设施和材料,进一步优化和完善天然气输配系统,建立一个满足市场燃气消费需求和安全、可靠、稳定燃气供应体系。
规划调整的目标:细化高中压管网路由,落实场站站址选择位置,完善加气站建站规划,细化后勤保障设施,保证丰顺县天然气事业健康稳定发展。
第5条  天然气供气规模
规划期限内各类用户总用气量一览表
关于丰顺县城市天然气专项规划(2011-2020年)


回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 6 天

连续签到: 1 天

[LV.2]偶尔看看I

板凳
 楼主| 发表于 2015-11-29 09:42:13 | 只看该作者
第6条 天然气储气调峰量
规划期限内储气调峰量一览表
关于丰顺县城市天然气专项规划(2011-2020年)

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 6 天

连续签到: 1 天

[LV.2]偶尔看看I

地板
 楼主| 发表于 2015-11-29 09:43:42 | 只看该作者
第7条 储气调峰方式


本规划确定丰顺县的储气调峰方式为LNG气化站与次高压管道联合储气调峰


第8条 天然气输配系统方案


1. 规划近期天然气输配系统


2. 规划远期天然气输配系统




第9条 LNG气化站规划


为满足城市近期供气和储气调峰的要求,本规划近期在城市规划区范围内新建1座LNG气化站,即丰顺县埔寨LNG气化站,该气化站位于丰顺县生态工业区。
在管道天然气到来之前,LNG气化站作为丰顺县的主要天然气气源,应根据供气区域范围、用气量、环境条件等因素来确定LNG气化站的位置和规模。
关于丰顺县城市天然气专项规划(2011-2020年)

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 6 天

连续签到: 1 天

[LV.2]偶尔看看I

5#
 楼主| 发表于 2015-11-29 09:46:16 | 只看该作者
图10.1气化站地理位置图




第10条 天然气门站规划


本规划远期将新建天然气门站1座,即丰顺北门站,气源来自揭阳-梅州输气管道,主要供气区域为丰顺县中心城区。
关于丰顺县城市天然气专项规划(2011-2020年)

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 6 天

连续签到: 1 天

[LV.2]偶尔看看I

6#
 楼主| 发表于 2015-11-29 09:48:30 | 只看该作者
第11条  高中压调压站规划
根据输配系统需求,本规划远期新建高中压调压站1座,即生态工业区高中压调压站,位于生态工业园,气源来自丰顺县天然气北门站,主要供气区域为丰顺县中心城区。
第12条  次高压管道规划原则
1. 次高压管道布置按照《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)中的要求进行布置;
2. 在可能的条件下,尽量避开城市交通主干道和居民密集区,次高压管道选择在远离城市居住区和交通量较小的地域。
3. 根据城市总体规划的规划道路或规划部门的要求进行布置;
4. 次高压管道布置要结合门站、高中压调压站的位置进行综合考虑;
5. 在服从次高压管道总体走向的前提下,尽量减少管道穿跨越次数;
6. 次高压管道布置要充分考虑沿线的地形和工程地质条件;
7. 次高压管道沿南北向道路敷设时,靠道路西侧敷设。沿东西向道路敷设时,靠道路南侧敷设。
关于丰顺县城市天然气专项规划(2011-2020年)


回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 6 天

连续签到: 1 天

[LV.2]偶尔看看I

7#
 楼主| 发表于 2015-11-29 09:50:01 | 只看该作者
第13条  中压管网规划原则
1. 根据城市总体规划,结合城市实际发展情况进行总体布置。管网布置做到近、远期相结合,既考虑城市道路现状,又要满足规划要求;
2. 结合现状中压管道布置、实施状况,中压管网统筹布置。在满足用户发展和供气要求的前提下,尽量减少工程量;
3. 在保证安全间距前提下,主干管尽量靠近用气负荷集中的区域,但应尽量避开繁华地段;
4. 主干管应尽量布置成环,以提高供气可靠性;尽量减少环的密度,环内管网可采用枝状管网敷设,环、枝相结合敷设,在保证安全供气条件下,方便维修及发展新用户;
5. 管道布置及安全间距应满足《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)、《城市工程管线综合规划》等相关规范的要求;
6. 管道尽量敷设在人行道或慢车道下;
7. 在安全供气、布局合理的原则下,尽量减少穿跨越工程;
8. 避免与高压电缆平行敷设,以减少埋地钢质燃气管道的腐蚀。
第14条  天然气加气站规划原则
1. 天然气加气站规划原则
天然气汽车加气站的布局和建设,是发展的关键。为加快加气站的建设,必须因地制宜,从多方面考虑:
(1)与周围建筑物之间的安全距离应符合国家相关规范要求;
(2)站址应具有适宜的地形、工程地质、供电、给排水和通讯等条件;
(3)符合城市总体规划,尽量选择在靠近城市交通主干线或大型的公交车场附近。
2. 天然气加气站规划
本规划确定丰顺县中心城区新建2座天然气汽车加气站,具体情况如下所示:
序号
气站名称
建站
时间
性质
设计规模
(Nm3/d)
服务对象
1
丰顺县埔寨
LNG、L-CNG
加气合建站
近期
LNG+CNG
LNG:30000
CNG:15000
G235国道沿途客、货车以及中心城区出租车、公交车
2
丰顺县G206省道LNG、L-CNG
加气合建站
远期
LNG+CNG
LNG:30000
CNG:15000
G206国道沿途客、货车以及中心城区出租车、公交车


回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 6 天

连续签到: 1 天

[LV.2]偶尔看看I

8#
 楼主| 发表于 2015-11-29 09:51:04 | 只看该作者
第15条  燃气监控管理系统规划原则
1. 信息共享,分级监控:原则上分为企业级和县级两个监控级别。企业级监控为全面的监控管理系统,县级监控建立在企业级监控的基础上,由政府部门组织实施和管理,主要侧重全县燃气系统的灾害预防监控和事故应急指挥调度。两级监控建立有机联系,形成全县燃气监控管理系统。
2. 燃气监控管理系统主要功能要求:模拟仿真管理;事故风险判断;分析与决策;遥测、遥调和遥控。
3. 强调监控管理系统对灾害预防控制监控和事故应急处置功能。
第16条  燃气安全
1. 安全生产
天然气属于易燃、易爆气体,其安全生产非常重要。本规划拟在工程设计、工程建设、操作运行、管理制度、抢险与抢修等方面采取有效措施,保障安全生产。
2. 用气安全
(1)进行形式多样的社会性用气安全宣传教育。包括中小学安全教育教学内容、社区宣传等,提高居民科学使用燃气的水平、灾害防护的知识和处置能力;
(2)先进的安全用气设施设备、器具的推广使用,如熄火保护装置、防震、泄漏切断等;
(3)安全燃气用具的场所条件满足设备使用条件要求。
3. 燃气事故应急预案
本规划仅对燃气事故应急预案的分类、分级、编制与演练提出原则要求。
(1)预案分类
燃气事故应急预案分为社会预案和企业预案两类。
(2)预案分级
根据发生事故的管线、场站的压力等级、事故部位和危害程度对事故处置预案进行分级,设定预案分级启动条件。
(3)预案的编制与演练
第17条  后方设施
后方设施主要包括公司本部、调度中心(含应急指挥中心及抢维修中心)、抢修队、供气公司、销售公司等。
第18条  工程建设时序
近期(至2020年)主要完成的项目有:
1. 完成《丰顺县城市天然气利用工程专项规划(2015-2030年)》的编制工作;
2. 完成丰顺县埔寨LNG气化站《可行性研究报告》的编制工作和施工图的设计;
3. 完成丰顺县埔寨LNG、L-CNG加气合建站的设计及建设;
4. 完成配套中压管网的建设及用户的发展。
远期(至2030年)主要完成的项目有:
1. 完成丰顺县天然气北门站丰顺县埔寨LNG气化站次高压管道《可行性研究报告》的编制工作;
2. 完成生态工业区高中压调压站、丰顺县天然气北门站的设计及建设;
3. 完成丰顺县G206省道LNG加气站、CNG常规加气合建站的设计及建设;
4. 完成配套中压管网的建设及用户的发展。
第19条  规划投资匡算
1. 近期规划投资匡算
序号
工程名称
单位
工程量
投资(万元)
工程费用
1
LNG气化站
1
600
2
LNG、L-CNG加气合建站
1
450
3
调压设施
140
280
4
中压管道
dn315 PE100 SDR 17.6
km
13.826
760.43
dn200 PE100 SDR 17.6
km
7.489
299.56
dn160 PE100 SDR 17.6
km
28.625
1087.75
dn110 PE100 SDR 17.6
km
1.128
36.096
5
办公楼
300
6
SCADA系统
100
合计
3813.84
工程建设其他费用(含征地费,破路补偿费等)
1500
一、二类合计
5413.84
基本预备费
540.16
投资匡算总值
5954
2. 远期规划投资匡算
序号
工程名称
单位
工程量
投资(万元)
工程费用
1
天然气门站
1
300
2
高中压调压站
1
100
3
LNG、L-CNG加气合建站
1
450
4
调压设施
510
1020
5
次高压管道
 
 
L360M,D323.9×7.1
km
18.3
1700
6
中压管道
 
 
dn315 PE100 SDR 17.6
km
13.772
757.46
dn200 PE100 SDR 17.6
km
0.166
6.64
dn160 PE100 SDR 17.6
km
53.322
2026.24
dn110 PE100 SDR 17.6
km
1.957
62.62
7
SCADA系统
 
280
合计
 
6702.96
工程建设其他费用(含征地费,破路补偿费等)
 
1500
一、二类合计
8202.96
基本预备费
820.04
投资匡算总值
9023


回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1885 天

连续签到: 8 天

[LV.Master]伴坛终老

9#
发表于 2015-11-30 18:04:54 | 只看该作者
  今天丰顺的消息报道不少,来看看。
回复 支持 反对

使用道具 举报

使用高级回帖 (可批量传图、插入视频等)快速回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则   Ctrl + Enter 快速发布  

发帖时请遵守我国法律,网站会将有关你发帖内容、时间以及发帖IP地址等记录保留,只要接到合法请求,即会将信息提供给有关政府机构。
关闭

最新公告上一条 /1 下一条

返回顶部找客服
快速回复 返回顶部 返回列表