据梅州日报报道:东山大桥明日恢复通车 维修加固后恢复到原设计荷载等级
本报讯 (记者练海林)记者从梅州市大桥管理养护所获悉,梅城东山大桥封闭维修加固工程于日前完成(如上图,连志城摄),将于明日上午9时恢复正常通车。
15日,记者走上东山大桥看到,桥梁桥面重新铺筑了混凝土,南端引桥路面新铺了沥青并施划了标识标线,多名质量检测技术人员正在对桥梁进行预验收。梅州市大桥管理养护所所长赖文瑞表示,预验收后,今天上午交警、园林、燃气等单位技术人员将对大桥进行正式验收,明天上午9时大桥将恢复通行。维修加固后的东山大桥将恢复到原来设计的荷载等级,即为“汽-20、挂-100”(汽车最大轴载重量为20吨,挂车最大轴载重量100吨)。
东山大桥于1986年竣工使用,目前已“服役”30年,桥面及梁体等构件出现不同程度的破损。2013年,桥梁专业检测公司检测发现,东山大桥桥面铺装出现大面积网裂、纵裂,支座变形,桥栏碎裂,钢板外露生锈,江北桥台左侧有一纵向贯通裂缝,检测报告建议尽快维修加固。经市政府批准并呈报市发改局核准,市交通运输局对东山大桥进行全封闭维修加固,工期为3月20日至8月18日约150天。工程主要包括拆除重筑混凝土桥面、更换桥梁支座、更换全桥伸缩缝、南端引道下陷部分拆除重筑并进行加铺沥青、北端匝道栏杆拆除重建等内容。
据东山大桥封闭维修加固工程项目经理陈顺安介绍,施工过程中最大难点是更换桥梁橡胶支座。所谓桥梁橡胶支座,简单说就是桥墩与桥梁之间传力装置,要更换它必须利用液压千斤顶将桥梁顶起。一片梁的支座更换,往往需要两天的时间才能完成,而且需要各种管道抢修人员待命,随时应对突发状况。顶升桥梁必须小心翼翼、确保万无一失,幅度太大将造成桥梁移位,破坏桥梁结构,或者影响大桥上固定的天然气、自来水管道。最终,施工单位克服时间紧、任务重、降雨偏多等不利因素,科学施工,按计划完成了维修加固任务。
|