梅州时空

标题: 关于空气能的问题在线回答 [打印本页]

作者: 格力空气能    时间: 2013-1-29 12:07
标题: 关于空气能的问题在线回答
     关于空气能的问题在线回答,有问题直接上。
作者: 我思故我能    时间: 2013-1-29 12:25
本帖最后由 我思故我能 于 2013-1-29 13:33 编辑

1、空气能为什么1kW电功率,可以制造出5-6kW的热量?什么原理?
2、空气能在室外5度左右时候的能效是多少?
3、空气能压缩机其他用电设备漏电在金属外壳上,不会传到到水箱——花洒而引起触电身亡?人体在冲凉潮湿状态下电阻很小极容易触电,怎么就不会呢?理由?
4、空气能用的压缩机冷媒(热媒)是用什么?R22?R141?泄露出去对大气有无公害?呵呵
5、空气源热泵水箱有无保温?
6、我每天早上7点30要使用热水,中午12点要使用热水,晚上5点30要热水,然后7点30要热水,9点30要热水,11点30要热水...这种规律怎么控制空气能热泵的启动?怎么实现节能?
7、空气能热泵制热水过程把冷气往室外排,你的设备可否在夏天制热时直接制冷往市内送冷风或当冰箱用?冬天制热水的过程把冷气当冰箱、冷库使用?

8、怎么实现水龙头一开在1秒内就有热水出来,而不用等N久?呵呵

作者: 流浪者之歌    时间: 2013-1-29 12:39
回复 我思故我能 的帖子

问题可不少啊 兄台!
作者: Champinm    时间: 2013-1-29 13:43
就一个问题,空气能比电热水器节省在哪里?不要说明书那种解释,请举实例。
作者: 我思故我能    时间: 2013-1-29 15:31
回复 Champinm 的帖子


这样跟你说吧:
热泵的原理是:压缩雪种(空气),雪种就会发热;而让雪种膨胀(负压),雪种就会变冷。呵呵~~
1、雪种膨胀后,温度降低到-10度(假设,具体看厂家产品),跑到室外,被室外5度(假设,室外温度越高越好)一吹,雪种升温到3度(吸收室外热能)。
2、3度的雪种吸收了室外的热能后跑到室内,压缩机一压(也可能是压缩机放在室外),升温到80度(假设,具体看厂家产品)。
3、80度的雪种跟室内的冷水进行热交换,把冷水加温到60度左右(假设具体看厂家),雪种传递热能给冷水后降低到65度(假设)。
4、65度的雪种又膨胀..膨胀过程温度降低到-10度....返回到步骤1,周而复始进行循环。。。
至于为什么节能?
那是因为,压缩、膨胀等电机消耗功率假设是1kW,在室外吸收热能时吸收了5kW的热能(就是厂家产品标准的能耗比5.0,意思就是产生5kW的人能,只需消耗1kW的输入电气功率)。大家购买空调时,空调标注的2.5之类的就是标注能耗比,意思就是产生2.5kW的冷量(可以理解为冷能源)消耗1kW的电能。
所以,节能就是1kW能制造出5kW的热能。

而传统的电热水器,电能直接用来加热,1kW电能,肯定知道不出1kW的热能的。呵呵

作者: crens    时间: 2013-1-29 18:56
这个。。。。
作者: 流浪者之歌    时间: 2013-1-29 23:57
回复 Champinm 的帖子

例如三口之家 150L的空气能一天只需1.25度电左右 花费不到1元
作者: 雨中小筑    时间: 2013-1-30 13:43
若设置节能以后不能按设置的启动跟关系,怎么办?
若时间显示不准确了,调整无用,是否哪里出了故障?

作者: 博客    时间: 2013-1-30 16:07
8、怎么实现水龙头一开在1秒内就有热水出来,而不用等N久?呵呵
作者: 格力空气能    时间: 2013-1-30 22:06
回复 雨中小筑 的帖子

节能模式的话是控制热水的温度,一般是夏天用到,节能是一般设置在50度。
关于你的时间不准确应该是你操作问题

作者: 格力空气能    时间: 2013-1-30 22:08
博客 发表于 2013-1-30 16:07
8、怎么实现水龙头一开在1秒内就有热水出来,而不用等N久?呵呵

一打开就有热水其实很简单的,就是一个回水功能,一般装修布3条管,一个是冷水,一个是热水,一个是回水,要添加回水泵。有些空气能有自带回水功能。

作者: 格力空气能    时间: 2013-1-30 22:11
我思故我能 发表于 2013-1-29 12:25
1、空气能为什么1kW电功率,可以制造出5-6kW的热量?什么原理?
2、空气能在室外5度左右时候的能效是多少? ...

你的问题太专业了,有时间当面讨论。
作者: 我思故我能    时间: 2013-1-30 22:25
本帖最后由 我思故我能 于 2013-1-31 08:44 编辑

回复 格力空气能 的帖子

是很简单。但,什么时候启动回水泵?总是长时间启动回水泵,不是更耗电?一般的热泵能耗比是4左右吧?然后回水泵又要开,也不节能多少啊。
作者: Champinm    时间: 2013-1-30 22:43
回复 我思故我能 的帖子

TKS
作者: 雨中小筑    时间: 2013-1-31 10:04
格力空气能 发表于 2013-1-30 22:06
回复 雨中小筑 的帖子

节能模式的话是控制热水的温度,一般是夏天用到,节能是一般设置在50度。

其实有发现,时间走着走着会不准确,自然的慢了许多,这个跟操作没关系吧?
节能模式不是可以设置开关机时间达到经济化吗?
关于上面显示温度问题,为什么看温度低于30度,那水还可以那么烫?

作者: 格力空气能    时间: 2013-1-31 12:38
我思故我能 发表于 2013-1-30 22:25
回复 格力空气能 的帖子

是很简单。但,什么时候启动回水泵?总是长时间启动回水泵,不是更耗电?一般的热 ...

     回水有个设置的临界点,一般是45度,如果你水管的水低于这个温度你就回到水箱,再放出热水。关于耗电的问题其实回水是方便快捷,你可以达到你想要的一打开就有热水的温度就不在乎了。。。
作者: 青原    时间: 2013-1-31 16:04
安空气能要布几条管?是否只需一条热水管和一条冷水管?
作者: 格力空气能    时间: 2013-1-31 19:29
回复 青原 的帖子

你好,如果是不装回水的话是2条管,一条冷水一条热水。如果装回水是3条,一条冷水,一条热水,一条回水。
作者: 格力空气能    时间: 2013-1-31 19:32
雨中小筑 发表于 2013-1-31 10:04
其实有发现,时间走着走着会不准确,自然的慢了许多,这个跟操作没关系吧?
节能模式不是可以设置开关机 ...

你说的时间问题没有遇到过,如果有问题换一个控制器。我想问你用的是什么品牌的热水器,30多度的话是因为温控器的问题,其实正常洗澡的热水是42度左右,30几度还算有点热的。
作者: 三水    时间: 2013-2-2 10:01
套房内有回流管,如何布置回流泵与空气能之间连接?




欢迎光临 梅州时空 (http://bbs.mzsky.com/) Powered by Discuz! X3.2